냉매회수 방법 (PUMP DOWN)
 글쓴이 : 운영자
조회 : 22,547  
   https://youtu.be/znfpAKaVK8U [146]


* PUMP DOWN: 에어컨의 이동이나 수리시 냉매의 유실을 방지하기 위하여 실내기 및 배관에 있는 냉매를 실외기쪽으로 회수하는 작업을 말합니다.

* 작업방법

1. 에어컨을 냉방운전 시킵니다.(반드시 압축기가 운전될때 작업하세요)

2. 고압측 밸브 및 저압측 밸브의 캡을 열어줍니다.

3. L-렌치를 사용하여 고압측 밸브의 밸브코크를 오른쪽으로 돌려 완전히 잠급니다.

4. 약 2~3분 정도 경과 후 저압측 밸브의  밸브코크를 오른쪽으로 돌려 완전히 잠급니다.

5. 에어컨을 정지 시킵니다.


 
 